| 1. 환경정책기본법 소음환경기준 (1993년 12얼 31일) |
| 지역구분 |
적용대상지역 |
기 준 |
| 낮(06:00~22:00) |
밤(22:00~06:00) |
| 일반지역 |
"가"지역 |
50 |
40 |
| "나"지역 |
55 |
45 |
| "다"지역 |
65 |
55 |
| "라"지역 |
70 |
65 |
| 도로변지역 |
"가"및 "나"지역 |
65 |
55 |
| "다"지역 |
70 |
60 |
| "라"지역 |
75 |
70 |
"가"지역 : 자연화경보전, 관광휴양, 녹지, 전용주거지역, 종합병원 및 학교의 50m 이내지역 "나"지역 : 일반주거지역 및 준주거지역 "다"지역 : 취락지역중 주거지구외의 지구, 상업지역, 준공업지역 "라"지역 : 일반공업지역 및 전용공업지역, 공업지역 |
| 실명 |
NC치 |
dB(A) |
| 개인주택 |
25~30 |
35 |
| 아파트먼트 |
30~35 |
40 |
| 중역실, 회의실 |
25~30 |
35 |
| 개인사무실 |
30~35 |
40 |
| 일반사무실 |
35~40 |
45 |
| 전산실, 현관로비 |
40~45 |
50 |
| 병원의 개인병, 수술실 |
25~30 |
35 |
| 일반병실, 검사실 |
30~35 |
40 |
| 병원대합실 |
35~40 |
45 |
| 교회 |
25~30 |
35 |
| 학교, 교실 |
25~30 |
35 |
| 도서관 |
30~35 |
40 |
| 영화사 |
30~35 |
40 |
| 호텔의 서비스구역 |
40~45 |
55 |
| 극장 |
25~30 |
35 |
| 음악당 |
20~25 |
30 |
| 녹음스튜디오 |
15~25 |
25~30 |
| 레스토랑 |
35~45 |
45~50 |
| 카페테리아 |
40~50 |
50~55 |
| 백화점 |
35~45 |
40~50 |
| 백화점 1층, 지하층 |
40~50 |
50~55 |
| 수영풀 |
40~55 |
50~60 |
| 체육관 |
30~40 |
40~45 |
| 호텔객실 |
30~35 |
40 |
| 호텔, 연회장 |
30~35 |
40 |
| 호텔로비, 복도 |
35~40 |
45 |
| NC값 |
소음 환경의 상태 |
적 용 예 |
| NC-20~30 |
아주 조용함 전화에 지장 없음 큰 회의 가능 |
중역실, 큰 회의실, 병원 |
| NC-30~35 |
조용함 5m의 테이블에서 회의 가능 3~9m 떨어져 보통소리의 회화 가능 |
사무실, 응접실, 소회의실 |
| NC-35~40 |
2~4m의 테이블에서 회의 가능 2~4m 떨어져 보통 소리의 회화 가능 |
사무실, 공장 사무실 |
| NC-40~50 |
1.5m의 테이블에서 회의 가능 전화 약간 곤란 보통의 목소리로 1~2m, 큰 목소리로 2~4m 떨어져 회화 가능 |
큰 제도실 |
| NC-50~55 |
2,3인 이상의 회의 불가능, 전화 약간 곤란 좀 큰 목소리로 1~2m 떨어져 회화 가능 |
타자실, 계산기실, 복사실 |
| NC-55이상 |
대단히 시끄러움 사무실로 부적합 전화 사용 곤란 |
적용 없음 |
① NC (Noise Criteria) 실내 암소음 평가 방법의 기준으로 1957년 Beranek씨가 제안한것. 즉, 회화 방해 레벨과 시끄러움 레벨을 기초로 실내에서 회화의 양호한 전달을 위하여 중고음성 암소음 성분을 충분히 작게 보정한 허용 기준이다. 그러나 1971년에는 저음성과 고음성 성분을 다소 강화시킨 PNC곡선도 적극 활용되고 있다. 일반적으로 dBA 와의 관계는 다음과 같다. (표1-7, 1-9참조) |
② SIL 회화 방해 레벨(Speech Interference Level)로서, 정상 소음에 대한 회화의 방해도를 나타내는 척도이다. 일반적으로 600~1200Hz, 1200~2400Hz, 및 2400~4800Hz의 3가지 옥타브 대역 소음의 음압 레벨을 산술 평균한 값이다. |
③ TNI 도로 교통 소음에 대한 교통 소음 지수(Traffic Noise Index)로서, 1968년 Griffiths와 Langdon이 제안하여, ISO에서 채택한 것으로 다음과 같이 정의된다. |
TNI = 4(L10 - L90) + L10 - 30 단, L10 : 전체 샘플시간의 10%를 초과하는 소음레벨 (90% Range의 상단치) L90 : 전체 샘플시간의 90%를 초과하는 소음레벨 (90% Range의 하단치)
일반적으로 TNI = 74 이상이면 50%이상의 주민이 시끄러움을 호소한다. |
④ PNL 감각 소음 레벨(Perceived Noise Level)로서 ISO에서 채용하고 있는 항공기 소음의 측정 단위이다. Karl Kryter가 1000Hz를 중심 주파수로 하는 백색 잡음의 밴드 레벨을 기준으로 소음의 주파수 특성과 지속 시간과의 상관 실험을 통해 시끄러움에 대한 새로운 감각 곡선을 제창한 것이다. 일반적으로 수식에 의한 값은 다음과 같다. |
PNL = 33.3 log Nt + 40(PN dB) 단, Nt : 총 감각소음(Noise) (1/1밴드) : Nt = 0.3Ni + 0.7Nmax (1/3) : Nt = 0.15Ni + 0.85Nmax Ni : 각 대역별 감각시끄러움 Nmax : 각 대역별 감각시끄러움중 최고치 |
| 구 분 |
63 |
125 |
250 |
500 |
1K |
2K |
4K |
8K |
| NC 65 |
80 |
75 |
71 |
68 |
66 |
64 |
63 |
62 |
| NC 60 |
77 |
71 |
67 |
63 |
61 |
59 |
58 |
57 |
| NC 55 |
74 |
67 |
62 |
58 |
56 |
54 |
53 |
52 |
| NC 50 |
71 |
64 |
58 |
54 |
51 |
49 |
48 |
47 |
| NC 45 |
67 |
60 |
54 |
49 |
46 |
44 |
43 |
42 |
| NC 40 |
64 |
56 |
50 |
45 |
41 |
39 |
38 |
37 |
| NC 35 |
60 |
52 |
45 |
40 |
36 |
34 |
33 |
32 |
| NC 30 |
57 |
48 |
41 |
35 |
31 |
29 |
28 |
27 |
| NC 25 |
54 |
44 |
37 |
31 |
27 |
24 |
22 |
21 |
| NC 20 |
51 |
40 |
33 |
26 |
22 |
19 |
17 |
16 |
| NC 15 |
47 |
36 |
29 |
22 |
17 |
14 |
12 |
11 |
|
|
|
|
| |
|
|